Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индикаторная отвертка.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


atv1970
Индикаторная отвертка.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,почему индикаторная отвертка "светится" при обрыве НУЛЕВОГО ПРОВОДА?
Ведь на конце отвертки-"ПУСТОТА".Или Магнитная индукция передается от "фазного" провода в "нулевой".А т.к. он в обрыве,в нем возникает какой то "потенциал",которого хватает,что бы индикаторная лампа "СВЕТИЛАСЬ"!Но возникает тогда вопрос,а если "нулевой провод" оборван не где то в стене...А на зажимах розетки.Тогда как?
ИЛИ ВСЕ НАМНОГО ПРОЩЕ как то этоможно объяснить!
Подскажите пожалуйста.
се-ренький
Светится потому что фаза через нагрузку обраткой подается на ноль, а поскольку ноль в обрыве, там есть потенциал. Если нагрузка отключена по фазе, то ноль может светиться наведенкой.